六、低压压力测试方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-7-24 08:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
六、低压压力测试方法
; z5 K4 @- f9 U, M' x" e  1.空调制冷运行,将压力表阀、充气管为一体接入三通截止阀顶针处进行检测的压力值,即为制冷运行状态下的低压压力值。- O5 O! J  Z' J6 z
  2.空调制热运行,将压力表阀、充气管为一体接入制冷系统(由室外机经冷凝器回压缩机吸入口端)也就是接入制冷系统回气管路中接入口处所检测的压力值,即为制热运行状态下的低压压力值。
# q4 ?! P: }! Q) V4 _  
9 @: x4 k& S& T  七、高压压力测试方法
! @* D$ g2 o. f( o! ?  F  1、在空调制热运行状态下,由压力表阀及充气管为一体与三通阀连接所检测的压力值,即为制热运行状态下的高压压力值。% a; v# {& K2 ]. J5 G; P
  2、在空调制冷运行状态下,由压力表阀及充气管为一体接入制冷系统(由压缩机排气管路或与排气端相连部件)接口处所检测的压力值,即为制热运行状态下的高压压力值。
$ K( v9 J. U7 C0 U( \8 [+ V  - N6 p( Y+ A: t; |
  八、人工除霜的操作方法3 x8 S5 g" o- t" E. l
  除霜较好的方法是将空调的换向阀和室外风扇断电,空调以制热方式运行。下面以青岛海尔、大连三样、上海大金为例,介绍操作方法。2 Z3 k, C5 U* U9 p
  1.青岛海尔:不能在室外机主板上拔插电源,只需将换向阀体上的电源插头和风扇电源线中间的接插件断开,即可实现。
) M: B+ |9 j* K5 g3 h  2.大连三洋:需要将室外机风扇的扇叶卸掉,在室外机主板上将换向阀的电源插头拔掉即可。6 I) a8 T) [; ~3 u' ?
  3.上海大金:在室外机利用强制除霜开关进行除霜;或在室外机主板上将换向阀和风扇的电源插头拔掉即可。
0 G* n  g* i. D+ w  - k  ^# J' K# e% ]' Y7 d6 y
  九、机房专用空调加湿部件的基本操作
7 O  ?( w1 N5 S, h& G- ?  更换加湿罐的操作方法:首先将加湿部分电源切断,然后将三个电极和水位探测端子由加湿罐顶部摘除,将加湿罐从侧面卡槽处脱离,最后将加湿罐由排水阀槽位中拔出即可。按相反操作,安装新的加湿罐。