5.制冷系统脏堵0 T$ h+ Q& p* L/ `% C0 l% l
系统进赃东西,在安装不当,灰尘堵注毛细管。, ?# C) h k# j: @7 j
故障原因:安装不当,或系统漏氟使系统进入空气,通过氧化将冷冻油变质形成混浊稠密的污垢油堵塞系统管路。/ A9 D+ O! q* \2 a2 g6 `1 C
处理办法:不严重时可用高压氮气瓶的压力进行充气吹出异物,严重时需要拆卸管路并冲洗或更换主要部件。
- w, [" p- b! D$ S, S% M 6.排气温度过高(指压缩机排气温度过高)8 _7 I' C% S4 V' |) q7 f+ j
1、高压告警,外机脏;
4 ]8 n1 }# ]% {" R, v6 I3 T 2、氟多( l0 L* ]4 k" V- K3 x- i1 i
3、系统有空气) T& J# ^' C9 `4 _ i
故障原因:制冷剂少、堵塞、膨胀阀开启太小等。
( [3 E& u! l- \. _& L 处理办法:采取相应的充氟,理堵塞,调整膨胀阀等措施。
6 k6 d/ O X* m5 F" m3 X7 g0 ? 7.排气压力过高(温度过高压力就高)
) |: g: g& L2 s* N1 f3 ] 1、高压告警,外机脏;8 R# D- r& ]! g% j3 i2 d
2、氟多
; |0 S, s2 c3 f# y 3、系统有空气1 j% h. {: p1 s1 T
4、堵% P" h5 u8 ^! d0 j
故障原因:系统有空气、制冷剂过多、冷凝器脏、' F) s$ j8 x' z% f/ |# k0 ]
室外风机故障、冷凝器中积油过多等。 }9 T Q2 {( e, o: G% \& k, ]
处理办法:采取排出空气,回收制冷剂,清洗冷凝器,定期放油等措施。7 @0 |- g+ W' P- f a. T' w, D
8.排气压力过低' V/ m% S% z6 X. {; J4 `% e: O
1、氟少
X2 ~. O, `" T$ m# u# e; N0 A* x/ u5 O 2、堵塞
$ r9 Y" N/ i2 a) C 故障原因:制冷剂少,压缩机故障。
) S2 g+ h: x @" s5 j7 L" e0 d* M% s 处理办法:填充制冷剂,维修压缩机。$ u' f3 N) G" t! K
9.机房专用空调的失风告警( @6 P9 j5 t: F* C
故障原因:室内风机故障
2 g6 }* Z, l, [/ D 处理办法:检查室内风机皮带松紧度、风机工作状态等,并作出相应处理。
( f5 C0 I9 B! u: r% ? 10.机房专用空调的低湿告警) P8 }1 K! ^2 t, z' n) f
故障原因:加湿器故障或进、排水阀故障
: n6 P4 y2 Q- C2 Q7 G 处理办法:清洗或更换加湿器,检查进水阀排水阀是否堵塞或损坏,并进行相应的处理 |